Mesurer un niveau de boue

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesurer-un-niveau-de-boue https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Mesurer un niveau de boue

il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Math13

Math13 «»

Bonjour, 

Actuellement en stage de BTS cira, je doit trouver une solution pour mesurer le niveau de boue qu'il peut y avoir dans une cuve en temps réel.

Je penser partir sur un capteur à ultrason, car il ne serais pas en contact avec le produit (corrosif a long termes), avec plusieurs contraintes :

- La cuve est ouvert a l'air libre

- Avoir une valeur en temps réel ou journalière, et que l'on puisse la voir sur un post de commande.

- Le prix. 

Donc ma question est : Avez vous une meilleur solutions ou faudrait-il que je parte sur un capteur a ultrason ? 

Je suis a votre disposition si ils vous manquent des informations, 

Je vous remercie d'avance, bonne journée.

Mathieu.


   

il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Roger.h

Roger.h «Autre»

Bonjour Math13,

 

1)En Effet, il est intéressant d'utiliser une mesure de niveau sans contact, sachant que ton produit est corrosif sur le long terme. 

De plus, comme les boues colmatent, utiliser une mesure sans contact réduira (ou évitera) les opérations de nettoyage de ta sonde. Ce qui plaira à tes collègues ;)

2)Concernant le choix de la Technologie.

Oui, l'ultrason est une solution. 

Est-ce qu'il y a mieux ? Cela dépend de ton process.

L'ultrason, comme son nom l'indique, émet des ondes sonores. Ces ondes se propagent jusqu'à la surface de ton produit, pour rebondir dessus (et revenir vers la sonde). Une distance sonde-produit est ainsi calculée grâce à la mesure du temps de parcours de l'onde   (rappel : d = v x t).

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une onde sonore utilise l'air comme "moyen de transport" :)
Ce qui veut dire que tout ce qui modifie les caractéristiques de ton "moyen de transport" (l'air) va ralentir ou accélérer ton onde sonore. Cela a pour effet de biaiser ta mesure.

Donc y' a t-il quelque chose qui puisse modifier le temps de parcours de ton onde sonore ?
Je pense à :

- de la mousse

- des vapeurs (H2S)

- de la condensation

- des gradients de température

- ... 

Si "non", tu peux partir sur de l'ultrason.

Si "oui", je te conseil de prendre une technologie dont la mesure n'est pas influencée par le milieu ambient ; à savoir un capteur à ondes électromagnétique (appelé capteur Radar. 

En plus, cette dernière solution n'est pas forcément plus chère.

3)"- Avoir une valeur en temps réel ou journalière, et que l'on puisse la voir sur un post de commande. " Ce n'est pas un problème, ton capteur délivre un signal de sortie qui peut être exploité facilement, pour de la commande et/ou de l'affichage. Le signal le plus utilisé est le 4...20mA

 

J'espère avoir répondu à ta question.

Bon Courage pour ton projet

 

Roger.h

  

il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Instrum6874

Instrum6874 «Technicien instrumentation»

Bonjour,


Plusieurs paramètres sont à prendre en comptes lors de ton choix

- L'ambiance de ta cuve (présence de buée, mousse ou non)

- La hauteur


J'ai aussi une mesure de boue, voici mes conditions :

Silo de boue de STEP, Zone ATEX (H2S, CH4), présence probable de buée : 


J'avais un capteur ultrason E+H à transmetteur séparé malheureusement le transmetteur à rendu l'âme.

Partis pour faire un remplacement, une cuve de 10 mètres de haut, l'ultrason était plus chère que le radar, du coup,remplacement du support obsolète et mise en place d'un VEGAPULS 62.

La mise en place est rapide et le réglage est agréable, rien à redire l'appareil fonctionne parfaitement.

Fait ton choix, n'hésite pas à poser des questions, amuse-toi ;)


Bon courage.


Cédric.


il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Math13

Math13 «»

Bonjour, je vous remercie pour votre réponse très complète.

En ce qui concerne le choix de technologie, je vais partir sur l'ultrason, car je n'ai pas de facteurs qui peuvent modifier sa valeur.

Cordialement,

Mathieu 

il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Math13

Math13 «»

Bonjour, merci pour votre réponse.

J'ai étudier la sonde vegapul 62, mais elle donnerait que le niveau, j'ai trouvé une autre sonde qui est plutôt une mesure de voiles de boues, cela me donnerait le niveau, et le dépôt de boues au fond de la cuve.

Cordialement,

 

Mathieu