Question sur niveau a bullage..

2 RÉPONSES http://www.instrumexpert.com/forum-topic/question-sur-niveau-a-bullage http://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Question sur niveau a bullage..

il y a 2 mois
Inscrit depuis 203j kYrazjeKUN

kYrazjeKUN «Technicien instrumentation»

Bonjour,

j'ai bien compris le système de la mesure de niveau par bullage, cependant j'ai une question..

 

Pourquoi insufler dans la canne BP de l'azote alors que celle ci mesure le ciel gazeux de la cuve ? Je n'arrive pas à trouver la raison..

 

Cordialement 

il y a 2 mois
Inscrit depuis 13ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour,

de l'air est injecté dans la branche BP d'un niveau à bulle pour éviter que des condensats s'y accumulent, ce qui fausserait la mesure.

cordialement

Pascal Flanquart


il y a 2 mois
Inscrit depuis 10ans Mnzaou

Mnzaou «Technicien qualité»

En terme de pression différentielle, le débit sur la BP compense celui sur le côté HP.