Forum

Auteur
Sujet : Question sur niveau a bullage..
kYrazjeKUN - "Technicien instrumentation" Message(s) : 2 Date d'inscription : 6 déc. 2016
Posté le 8 avr. 2017 à 21h22

Bonjour,

j'ai bien compris le système de la mesure de niveau par bullage, cependant j'ai une question..

 

Pourquoi insufler dans la canne BP de l'azote alors que celle ci mesure le ciel gazeux de la cuve ? Je n'arrive pas à trouver la raison..

 

Cordialement 

Flanquart - "Autre" Message(s) : 114 Date d'inscription : 21 juin 2004
Posté le 11 avr. 2017 à 09h39

bonjour,

de l'air est injecté dans la branche BP d'un niveau à bulle pour éviter que des condensats s'y accumulent, ce qui fausserait la mesure.

cordialement

Pascal Flanquart


Mnzaou - "Technicien qualité" Message(s) : 13 Date d'inscription : 23 oct. 2007
Posté le 20 avr. 2017 à 15h40

En terme de pression différentielle, le débit sur la BP compense celui sur le côté HP.

page 1 sur 1