signal de sortie d'un positionneur

3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/signal-de-sortie-d-un-positionneur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

signal de sortie d'un positionneur

il y a 6 ans
Inscrit depuis 15ans kuiderimen

kuiderimen «Technicien maintenance»

salut


le signal standard est de 3-15 psi  sortant d 'un convertisseur vers un positionneur


a la sortie du positionneur vers la vanne (signal de sortie) est que le signal 3-15 psi  est le meme ou nn

il y a 6 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour Kuiderimen,

La gamme du signal à la sortie du positionneur (ou du convertisseur en absence de positionneur) vers la vanne est définie par le fabricant de la vanne en fonction du type de servomoteur et de la delta P maxi vanne fermée. 

cordialement

Pascal Flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel

il y a 6 ans
Inscrit depuis 15ans kuiderimen

kuiderimen «Technicien maintenance»

Bonjour 

merci de ta reponse..  je suis un peu confus est que le signal 3-15 psi ou bien la sortie du detendeur (alimenatation) qui vas ouvrir ou fermer la vanne (signal de sortie)?


merci