transmetteur de niveau

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transmetteur-de-niveau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

transmetteur de niveau

il y a 2 ans
Inscrit depuis 5ans popolipo

popolipo «Technicien instrumentation»

bonjour mais chère collègue je suis en très de travail sur ce transmetteur de niveau( voila la photo si joint) , le problème est que il les fige a 15 pour-cent en salle de contrôle sa fait déjà 7 jour et pourtant l’équipe de production fait le chargement  du niveau, en purgent le niveau mais le transmetteur ne réagit pas toujours fige a 15 pour-cent

premier étape jai essaye de faire sortir le flotteur du ballon je les entretenue  

deuxième étape jai remis le transmetteur sur le procede

et je me suis connecte en série en mA et jai essaye de faire une simulation du flotteur pour voire le signal de sortie jai constate il la bien reagie .

après jai redispose l'instrument je constate une journée après l'instrument est toujours bloque a 15 pour-cent 


jai besoin de votre aide

il y a 2 ans
Inscrit depuis 4ans Le petit Belge

Le petit Belge «Consultant»

Bonjour, 

Je vous propose de vérifier la chaîne complète, c'est à dire :

1) simuler la mesure (si mesure R par ex, prendre boîte à decade, pour conductivité prendre 1/R)

2) simuler courant 4/20 mA

3) vérifie entrée automate/dcs ou alimentation de la boucle