DEM Siemens Mag 6000 sortie impulsion

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/dem-siemens-mag-6000-sortie-impulsion https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

DEM Siemens Mag 6000 sortie impulsion

il y a 1 an
Inscrit depuis 1an Louis-ins

Louis-ins «Technicien instrumentation»

Bonjour, lors d'un contrôle d'un DEM Siemens Mag 6000, au moment de brancher la tête de mon verificator sur le DEM quelques chose a cramé, maintenant le client n'a plus de remontée du totalisateur en supervision mais seulement le débit, j'en conclue que c'est la sortie impulsion qui à prit mais pas la sortie courrant. Je me demande donc comment réparer cela.


il y a 1 an
Inscrit depuis 20ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Bonjour,

J' ai interrogé pour vous le service après-vente SIEMENS, voici leur réponse:

Je vois 2 possibilités :

 

·        Soit c’est le transmetteur qui a flashé

·        Soit c’est la carte de raccordement

 

Þ     Si le client a un autre débitmètre, il peut croiser les deux électroniques afin de déterminer si c’est le Mag qui est défectueux ou la carte de raccordement.

Dans tous les cas aucune des deux pièces n’est réparable, =le client peut commander soit la carte de raccordement seul, soit le transmetteur Mag 6000 (qui est livré systématiquement avec une carte de raccordement.

Salutations

il y a 1 an
Inscrit depuis 1an Louis-ins

Louis-ins «Technicien instrumentation»

Bonjour,

Je vous remercie pour votre contribution.

Bonne journée