Détecteurs de flammes : UV / IR ?

16 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detecteurs-de-flammes-uv-ir https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Détecteurs de flammes : UV / IR ?

il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans PAT38

PAT38 «Technico-commercial»

Je m'occupe d'ingénierie fire and gaz. La technologie UV2IR présente l'avantage d'une redondance en infrarouge qui limite les influences des radiations émises par la chaleur qui charge le spectre IR. Le tout étant confirmé par une détection sur l'ultraviolet. Le triple IR est particulièrement utilisé pour des détections de très grande distance notamment pour la surveillance de stockage. Une étude de détail est quasi obligatoire pour un projet de détection de flamme du fait des limites en portée et du cône de vision! il me faudrait plus de precision sur l'objet à surveiller.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] J'ai eu l'occasion d'installer un sytème de détection Feu sur un quai de chargement de produit pétrolier. Environnement difficile - nous avons obtenu satisfaction avec le matériel Detronics - UV/IR - "thru the lens" détection d'encrassement - cablage liaison RS485 "daisy chain".
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Pour mieux comprendre le principe http://www.icarenet.com/applications/detection_optique_flamme.htm
il y a 16 ans
Inscrit depuis 17ans forum09

forum09 «Technico-commercial»

Bonjour, Les avantages sont - la surface de détection Concernant la détection de feu d'alcool, un détecteur UV/IR détecte un feu de 30 x 30 cm à 7,5 m. Un détecteur utilisant la technologie triple IR détecte ce même feu à 30 m. Le triple IR couvre une surface 7 fois plus importante. - la précocité de détection Car à une même distance le feu détecté sera plus petit en IR3. - La fiabilité car la prise de décision d'état d'alarme est réalisée par algorithme et non plus condition de détection 1 +1 Les fabriquants de détecteurs optiques de flamme sont en autres: SPECTREX, MSA, SIEMENS...
il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans lepioufle

lepioufle «Chargé d'affaires»

Gids > merci pour le lien, bon comparatif avec les + et les - ... comme on aimerait en avoir plus souvent ! :) Forum09 > merci pour les precisions également. Par contre, une question que je me pose tout de meme sur les IR : La mesure (ou détection) faite ne se fait pas par imagerie mais sur simple réception d'ondes dans le "cone d'analyse" ... donc on détecterai mais on ne sait pas ou exactement l'émission à lieu .. je veux dire géographiquement dans le cone.... Sinon, pour parler de la prise de décision d'état d'alarme, vous voulez parler de vote majoritaire "2 sur 3" comme en sécurité typique ? merci d'avance. cordialement, JL
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

http://www.directindustry.fr/prod/det-tronics/detecteur-de-flamme-a-infrarouges-9066-42923.html X5200 UVIR Flame Detector The evolution continues with the new X5200 UVIR Flame Detector. Approved to FM 3260 (2000), the X5200 meets the most stringent requirements worldwide with advanced detection capabilities and immunity to extraneous sources, combined with a superior mechanical design. The mounting arrangement allows the UV and IR sensors to monitor the same hazardous location with a 90-degree cone of vision. When both sensors simultaneously detect the presence of a flame, an alarm signal is generated. The detector has Division and Zone explosion-proof ratings and is suitable for use in indoor and outdoor applications. Source tiré des détecteurs Det-tronics Cordialement GIDS
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans ph_neutre

ph_neutre «Resp. instrumentation»

salut tout le monde.... ben.. svp si quelqu'un pourrait m'aider, voila, je suis chargé de préparer un cahier des charges " système de détection/extinction incendie GPL.. et je vous cache pas, je n ai jamais vraiment travaillé dans ce domaine.. je suis le nouveau de l’équipe lol 1- je voudrai avoir quelques adresses d'entreprises spécialisées dans ce domaine. 2- dans ce cas la " c est dire pour une station de pompage GPL située au sud algérien ", quel est le type de capteur qu'on pourrait utiliser, bien sur prendre en compte la situation du site. 3- avec quoi peut on remplacer des capteurs thermo-vélocimétrique obsolètes toujours dans la même pomperie GPL . merciiiiii