Matériel en zone atex

3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/materiel-en-zone-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Matériel en zone atex

il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans jpatrice22

jpatrice22 «Technicien BE»

Bonjour, Je fais appel à votre aide car je travaille sur un projet de mise en conformité atex sur un site de Pétro. Premiére question:Un matériel atex a un agrément EEx e IIT6, est -il conforme dans une zone1 avec un mini-requis IIC ? Deuxiéme question: Un pressostat(Rexroth HED10A30/350H) non atex est installé en zone 1, ce dernier est alimenté par une barriére de sécurité intrinséque.Vu que le pressostat a un contact sec (le calcul de boucle sera bon), normalement il n'y a pas de danger.Est-il conforme a la norme atex ? Merci.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

Bonjour, Première réponse: pour satisfaire à un montage en zone 1, le marquage complet doit être le suivant "Ex II 2 G EEx e II T6". Pour la classe de gaz, si le marquage ne comprend que le II, c'est qu'il est valide pour toutes les classes IIC, IIB & IIA. A vérifier avec l'attestation CE de type tout de même. Deuxième réponse: le contact peut effectivement être considéré comme matériel simple mais il est tout de même nécessaire d'avoir un classement en température pour l'appareil afin de vous assurer que le dit pressotat, en cas de puisssance maxi délivrée par la barrière, n'aura pas une température de surface supérieure à celle d'inflammation du gaz dans lequel il est installé. Par ailleurs, la composition du boitier du pressotat doit également être vérifiée car certaines matières et alliages ne sont pas autorisés en zone. Cordialement
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans jpatrice22

jpatrice22 «Technicien BE»

Merci de m'avoir répondu,votre aide me sera trés utile. Bonne Journée.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans Cyril

Cyril «Directeur de site»

Très bonne réponse. Ça fait plaisir de voir des personnes compétentes.