probleme de zonage

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-zonage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

probleme de zonage

il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Message posté pour le compte du pseudo "paulstra" je suis en stage et je suis chargée de mettre en place les directives ATEX (surtout la 99/92/CE). j'ai fait l'évaluation des risques, déterminer les produits les plus dangereux, les sources d'inflammations actives qui se trouve au sein de l'entreprise. Mon problème est pour la détermination des zones. En effet les bidons qui se trouves dans les machine d'enduction de l'usine sont de faible dimmention (40 litre chacun). 1- Le fait d’avoir mettre en place un système de prévention anti-explosion : Détection de LIE est arrêt d’urgence Détection de fumer et extinction automatique Une extraction d’air Matériel certifier atex Permet t'il de passer une zone de 0 à 1, 1 à 2 ou de zone 2 à hors zone 2 - peu t'on avoir une zone 1 dans le cas de dysfonctionement ( ex: une tuyautrie qui tansmer du xylene) alors que sa definition parle de "fonctionement normale" 3 - les bidons de l'usine sont de faible dimmention (40 litre). si je tiens compte de la norme NF EN 60079-10, et des ancien texte de lois, je me retrouve avec des zones Z1 de 3m et Z2 de 5m au niveau des évent alors qu'en faisant une série de mesure avec un explosimètre nous n'obtenons des diamètres qui ne dépasse pas les 50 cm. Que dois-je prendre réellement en compte? merci d'avance pour toute réponce.
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Message posté pour le compte du pseudo "patrick51510" Bonjour, 1-Il est pratiquement impossible de déclasser une zone 0 (présence de dégagement continu). La zone 0 est généralement à l'intérieur des capacités, vos bidons par exemple. Par contre il est possible de déclasser des zones 1 et zones 2 en zones sûres. L'aspiration au niveau des sources de dégagements ou la ventilation générale sont souvent utilisées. Ces solutions permettent de maintenir le taux de gaz à une valeur très inférieure à la LIE. Le débit de l'aspiration doit être déterminée en fonction du taux de dégagement du produit. De plus des mesures doivent mises en oeuvre en cas de défaillance de cette aspiration, par exemple : débimètre, explosimètre... Dans votre cas, l'explosimètre peut être à deux seuils, alarme à 20 % de la LIE, arrêt du process à 30 % par exemple. Il est souhaitable que l'explosimètre ne provoque pas l'arrêt de la ventilation. Pour redondant, le contrôle du débit de la ventilation est néccessaire, un débimètre placé dans la gaine d'extraction provoque l'arrêt du process dès que la débit est trop bas. Un temps de balayage doit être prévu après arrêt de la ventilation, avant redémarrage du process. Pour ne pas classer en zone 2, il faut également arrêter la source de dégagement. Je ne connais pas votre process, il est donc difficile de vous donner des solutions sur ce point. A titre indicatif, pour classer en zone sûre une chaufferie fonctionnant au gaz de ville, on place une détection de Méthane à l'intérieur de la chaufferie, qui provoque une alarme à 20 % de la LIE et la fermeture d'une électovanne placée en extérieur à 40 % de la LIE. Si le volume de gaz résiduel dans les canalisations en aval de l'électrovanne est supérieur à 3% du volume de la chaufferie, il faut prévoir un dispositif automatique de mise à l'air libre pour évacuer le gaz restant dans dans les canalisations. le seuil de 3% du volume permet de ne pas atteindre les 100 % de la LIE du méthane après la fermeture de l'électrovanne. Un arrêté ministériel relatif aux chaufferies supérieure à 2 MW, demande deux électrovannes en série et la coupure des installations électriques à 60 % de la LIE. Le fait de mettre en place du matériel ATEX ne permet pas de déclasser les zones. 2- La notion de fonctionnement normale s'entend dans les conditions prévues par le constructeur. Sur une tuyauteries, on peut s'attendre qu'une fuite puisse se produire au niveau d'un joint, d'une bride, d'une vanne, d'un raccord vissé, d'un flexible. De ce fait on peut s'attendre en fonctionnement normal à un dégagement au niveau de la fuite. Ce type de dégagement est donc du second degré et engendre une zone 2. Les ruptures de canalisations métalliques et les raccords soudés ne sont pas pris en compte lors d'une étude de zonage ATEX. 3- La zone au niveau d'un évent est difficile à déterminer. La mesure à l'explosimètre n'est pas forcément significative, vous n'étiez peut-être pas dans les conditions les plus défavorables. Retenir une zone 2 de 5 m autour de l'évent peut simplement vous contraindre à le placer plus haut. Cordialement Patrick