SIL

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sil-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

SIL

il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Bonjour à tous, Une petite question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Dans les étude de boucles de sécurité SIS, le but est de déterminé le niveau de SIL global de la boucle étudiée. Dès lors, on utilise les différents niveaux de SIL ou valeurs de pfd de chaque élément de la boucle (capteur + isolateur + autom+ actionneur) pour sortir le niveau globale pfd de la boucle (et donc par équivalence le niveau global de SIL de cette dernière). Cependant comment est pris en compte la partie cablage de la boucle en terme de pfd ? Ma question est peut être un peu bête mais je m'interroge ? Salutations Pierre-Emmanuel
il y a 15 ans
Inscrit depuis 17ans williamceca

williamceca «Resp. BE»

[Edit by="williamceca"][/Edit] Bonjour, La question n’est pas bête du tout, il est même indispensable de se la poser. Il n’y a pas de niveau SIL en tant que tel pour le câblage, mais une obligation de respecter : - Les prescriptions de câblage jointes aux certificats « SIL » des équipements (coté automate et instrum). Ces prescriptions sont parfois très contraignantes. - Les diverses réglementations applicables à la zone où sont faits les travaux (exemple : zone ATEX) - Les règles de l’art et la réglementation en général (faire les contrôles réglementaires par exemple) A défaut de respecter ces règles, le niveau de SIL requis ne peut pas être considéré comme atteint. Il n'y a pas de raisonnement probabiliste pour le câblage : les rêgles sont respectées ou non. Par contre, à propos du câblage, je n’ai jamais trouvé de prescription particulière sur la maintenance (resserrage bornier périodique par exemple). Cordialement
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Merci pour la réponse Salutations