aide technique sur le Promag400

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/aide-technique-sur-le-promag400 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

aide technique sur le Promag400

il y a 2 ans
Inscrit depuis 6ans Vibro

Vibro «Directeur de site»

bonjour j'ai un débit mètre promag400 indique une valeur négative -4000 Sachant que l'échelle et Zéro à 2500 J ai besoin aide pour analysé ce problme
il y a 2 mois
Inscrit depuis 72j Fo-j-fatale

Fo-j-fatale «Automaticien»

Bonsoir

Il faut verifier le sens d'ecoulement de fluide.le fleche qui est indiqué sur le cpateur doit etre dans le sens d'ecoulement de fluide si non il faut changer le montage de capteur de debit.aussi vous pouvez changer le sens au noveau de soft de debitmetre