Câblage d'un transmetteur de pression

12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cablage-d-un-transmetteur-de-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Câblage d'un transmetteur de pression

il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans BEINGE

BEINGE «Resp. BE»

la Norme électrique doit nous dire quelques choses la dessus surtout avec l'arrivée des directives nouvelle approche
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans BEBEL

BEBEL «Technicien instrumentation»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, C'est le genre de questions que tout le monde s'est posé, auxquelles les règles de câblage CEM répondent: - pour ce qui est du type de câble, un torsadé par paires permet d'éliminer bon nombre de perturbations électromagnétiques. - pour ce qui est du 3 ème fil pour la masse il n'est pas recommandé, les masses sont à relier par le blindage ... et donc des deux côtés, de façon correcte (c-a-d reprise de masse sur toute la périphérie du blindage, et pas en queue de cochon) A bientôt
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans Ngassaki

Ngassaki «Chargé d'affaires»

Peut on utiliser un câble 01IQ09EGSF pour câbler une recopie de position de vanne? Si oui pourquoi?