communication entre deux automates S300 a l'aide de profibus

3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/communication-entre-deux-automates-s300-a-l-aide-de-profibus https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

communication entre deux automates S300 a l'aide de profibus

il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans nahawand

nahawand «Etudiant»

je suis entrain de realiser un projet consiste à realiser une communication entre deux automates siemens S300 à l'aide d'un reseau profibus. j'ai realisé la configuration maitre esclave pour les deux automates, j'ai edité le tableau de communication et j'ai lié les deux automates par un cable RS485. mais malheureusement ça pas fonctionné. je crois que le probleme est dand l'affectation des addresses logiques pour le maitre et l'esclave dans le tabeau de communication, mais a vrai dire je n'ai aucune idée a propos que dois je faire pour resoudre le probleme. SVP, si vous pouvez m'eclaircir a propos ce sujet, je serais reconnaissante. merci d'avance cordialement
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans toufik_hms

toufik_hms «Autre»

Bonjour, Je vient de tomber sur votre message qui je suppose est déjà solutionné Profibus est une communication maitre esclave et donc dans votre cas une passerelle DPS/DPS est nécessaire. un exemple: http://www.anybus.com/products/products.asp?PID=176&ProdType=Anybus%20X-gateway Cordialement
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans nahawand

nahawand «Etudiant»

merci de me répondre mais on a pas eu besoin de cette passerelle. cordialement.
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans dchartier

dchartier «Automaticien»

[Edit by="dchartier"][/Edit] Bonjour nahawand; Effectivement, la configuration des zones d'échange dans chaque automate peut causer des problèemes lors de la mise en service d'un réseau maitre-esclave sur Profibus-DP. L'essentiel est de se rappeler que les zones doivent être inversées dans l'esclave, par rapport à ce qui a été établi dans le maître (les zones IN deviennent des zones OUT...). Le lien qui suit vous mènera à la section Support du site web de Siemens (excellent d'ailleurs, je vous encourage à naviguer dans les différentes sections et à utiliser l'engin de recherche, très simple et efficace). Vous y trouverez (en Français) un projet typique (expliqué pas-à-pas) pour une mise en réseau d'un S7-400 maître DP avec un S7-300 esclave. Vous pourrez charger un projet complet que vous pourrez analyser et utilser comme modèle pour votre application; vous n'aurez qu'à choisir les modèeles d'automates qui vous conviennent, la même logique s'applique: http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6518822 Bien à vous, Daniel Chartier