Configuration de zéro avec le transmetteur capillaire

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/configuration-de-zero-avec-le-transmetteur-capillaire https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Configuration de zéro avec le transmetteur capillaire

il y a 3 ans
Inscrit depuis 3ans Marvel

Marvel «Resp. instrumentation»

Bonjour, Je viens vers vous ce matin car j'ai un problème avec la configuration de zéro(0) avec le transmetteur capillaire.


NB: Ce que, je connais, la configuration de zéro(0) avec le transmetteur capillaire se fait automatiquement lorsque les deux brides de la BP et HP est déposé à un même niveau(par exemple sur une table)..... or dans mon cas, il me donne 100%, ce qui ne pas évident.... 

Mais question est de savoir qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le zéro(0) lorsque les deux brides est déposé à un même niveau???

il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans High level

High level «Technicien instrumentation»

Bonjour,

je ne sais pas si j'ai bien cerné le problème. une fois que le transmetteur capillaire déposé, le transmetteur indique toujours 100%? Dans ce cas je dirai une membrane a subi un choc et n'est plus sensible à la variation de pression. transmetteur à remplacer.