implementation securite intrinseque

9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/implementation-securite-intrinseque https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

implementation securite intrinseque

il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans mos89

mos89 «Automaticien»

[Edit by="MODERATOR3"][/Edit] Bonjour, connaissez vous les regle a suivre du cablage en securite intrinseque? Faut il separer les mise a la terre? Faut il implementer des ecrans pour proteger la zone sure d'une barriere?, si oui existe t'il des element dans le commerce? Merci d'avance Cedric
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans FloNDG

FloNDG «Resp. instrumentation»

Concernant les mise à la terre, surtout pas séparer les mise à la terres, la tresse du câble doit être interconnecté avec la terre de la barrière SI et les barrière doivent être raccordées au système de liaison équipotentielle via le chemin le plus court (section de la mise à le terre des barrières 4mm² ou 2x1.5 mm²) Concernant les écran, ne je comprend pas le question, vous parlez d'écran du style carter en zone ou en zone sûr ?
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

Bonjour Cédric, Certaines règles sont a respecter dans la cadre du raccordement de boucle de sécurité intrinsèque mais il apparaît nécessaire pour vous répondre de connaître plus en détail votre application. N'hésitez pas à me contacter : 01 30 70 89 80, M. GROSSI
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans mos89

mos89 «Automaticien»

Bonjour, je parle d'un carter en zone sure pour separer la partie sur de la barriere du reste de l'armoire Cedric
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans FloNDG

FloNDG «Resp. instrumentation»

Bonjour, Non, il n'est pas utile d'installer un carter. Juste une chose, les barrières doivent être posées à plus de 50mm d'autres éléments non SI et à plus de 3mm du bord du coffret ou de l'armoire. Cordialement FloNDG
il y a 14 ans
Inscrit depuis 19ans michael

michael «Autre»

Bonjour, De plus, n'oubliez pas de respester les distances dans l'air suivantes entre vos circuits : Distance entre deux circuits de SI: 6mm Distance entre circuit SI et NSI: 50mm Distance entre SI et Terre: 3mm Cordialement Michael
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans mos89

mos89 «Automaticien»

Bonjour, Merci pour vos reponses. J'aurrais encore une question au niveau des distance entre circuit SI et non SI, imaginons une armoire avec une barriere zener, j'ai un cable dans l'armoire de puissance qui passe a 10 cm, mais ce cable n'est pas dans une goulotte, le montage et il correcte ou faut il que j'ajoute une goulotte pour l'empecher mecaniquement de pouvoir entre dans la zone SI ? JE ne sais pas si j'ai ete tres clair, je pourrais faire une photo si besoin. Merci
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans FloNDG

FloNDG «Resp. instrumentation»

Les câbles doivent répondre à l'une des 3 solutions techniques suivantes (cas avec un câble SI et un NSI) Soit les câbles SI ET NSI doivent-être séparés (2 goulottes différentes ou dans la même mais fixé avec des attaches de fixations avec une distance entre les 2 types de câbles) Soit les câbles SI doivent-être protégés contre les dommages mécaniques Soit les câbles SI OU NSI doivent-être munis d'une armature, d'une gaine mécanique ou d'un écran Cordialement FloNDG
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans mos89

mos89 «Automaticien»

Bonjour, peux on implementer un moteur pas a pas en secirité intrinseque 12V 0.5 amps ? Le pilotage se fait bobine par bobine, peut on considerer le moteur comme plusieures bobines et les proteger via des barieres zener ? Merci
il y a 14 ans
Inscrit depuis 15ans FloNDG

FloNDG «Resp. instrumentation»

Bonjour, La réponse est clairement non si le matériel n'est pas prévu pour par le constructeur