Bonjour, Je viens d'installer une mesure d'humidité de type MCT 300 de chez Berthold. Je constate un encrassement sur la lentille de diffusion de la lumière dû a de l'electricité statique (car elle est en plastique). Ce phénomene se réalise avec ou sans fluidisseur d'air. Donc la mesure derive et devient constante au bout d'un certain temps. Avez vous déja eu le même probleme et si oui comment l'avez vous résolu ? Merci d'avance.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 17ans jfranccerf

jfranccerf «Technicien instrumentation»

Bonjour, Nous venons d'obtenir un solution fiable concernant notre problème. Nous avons remplacé la vitre en plastique par un vitre saphir (incassable donc peut etre mis sur des circuits agroalimentaire) Merci.