bonjour demande d'aide sur le choix de transmeteur de niveau pour silo de poudre de pehd nb mesure en continue,le silo se charge et se decharge en meme temps
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

Une solution radar est-elle possible?
il y a 17 ans
Inscrit depuis 17ans gleroy

gleroy «Technicien instrumentation»

Bonjour J'opterai pluto pr une mesure radar l'us naime pa la poudre tout depend si le silo est continuellement alimenter au dépotage périodique...
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

OUI LE SILO EST CONTINUELLEMENT ALIMENTER
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

OUI C'EST POSSIBLE MAIS JE ME DEMANDE SI LE RADAR EST EFFICACE POUR LA POUDRE DE PEHD
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

A confirmer par Vega mais tout pulvérulent est mesurable par un radar
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans vega

vega «Resp. Produits»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "salas21" /"DD175", Effectivement une mesure de granules de PEHD est réalisable à l'aide d'un capteur radar version spéciale pulvérulents, ces derniers existent pour des plages de mesure jusqu'à 70m, peuvent être équipés de rotules d'orientation afin d'obtenir le meilleur signal de retour en fonction des angles de talutage, être équipés également d'une prise d'insufflation d'air afin d'éviter un dépôt, voir colmatage de l'antenne etc… Par contre je ne dirais pas que " tout pulvérulent est mesurable par un radar", dans une mesure radar le critère "Constante diélectrique" à son importance, actuellement une mesure radar sans contact avec le produit se contente d'un "Epsilon r" de 1,35, donc par exemple des billes de polystyrène avec "Epsilon r"de 1.15….1.22 ne sont pas mesurables actuellement. Pour informations: "L'Epsilon r" du PEHD se situe entre 2 …..2,5. Salutations.
il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

je parle de pehd en poudre vierge . merci
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

le paramètre Epsilon R reste le même donc pas de changement: Radar pour pulvérulent