POSITIONNEUR DE VANNE ELECTROPNEUMATIQUE I/P ATEX

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/positionneur-de-vanne-electropneumatique-i-p-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

POSITIONNEUR DE VANNE ELECTROPNEUMATIQUE I/P ATEX

il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je suis à la recherche d' un positionneur electropneumatique I/P ATEX équipé de 2 contacts de position ( ouv et ferm) logiciels + 1 contact inductif (réglable et utilisé en contact de sécurité) Les positionneurs type 3730 de chez SAMSON ou le positionneur SIPART Siemens ne semble pas offri cette possibilité Chez SAMSON par exemple l' option contact inductif prend la place sur le bornier d' un contact logiciel ce qui fait que vous n' avez de dispo plus que 1 contact logiciel, 1 contact inductif. A priori c'est la même chose chez Siemens. Le type de vanne ne me permet pas de placer un autre détecteur afin de détecter la position de détecter la tige Merci de vos retours d' infos Cordialement GIDS
il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans lepioufle

lepioufle «Chargé d'affaires»

2 FdC ouverts et fermés... et 1 détecteur inductif intermédiaire de sécurité ? hum... pas commun comme système et problème en effet... si j'ai bien compris la vanne est déjà en place et vous cherchez un nouveau positionneur pour remplacer l'existant qui ne permet que le raccordement de 2 fonctions citées plus haut ? Question bête car je ne connais pas votre matériel mais... rajouter une micro BJ à coté ? ca ne serait pas possible meme si la solution je vous l'accorde n'est pas très 'pro'. Sinon peut etre avez vous déjà contacté le fournisseur de la vanne pour savoir s'il n'avait pas déjà été confronté à ce problème ou s'il connait un montage possible pour répondre à votre besoin ? Peut etre qu'en donnant les références de votre vanne ici meme quelqu'un qui utilise le meme matériel pourrait vous soumettre une installation qu'il (ou elle bien sur) a déjà expérimenté ! :) cordialement, JL
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Non 2 FDC type logiciel ( un pour detection de l' ouverture , l' autre pour la fermeture) + 1 un supplémentaire type inductif Le fait d' ajouter un BJ à coté ne change pas le pb puisque j' ai pas la place physique de détecter la position de la tige en externe du positionneur Les 3 détecteurs doivent donc être dans le boitier positionneur
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

En fait il s' agit d' une vanne rotative actionneur MECA INOX sur laquelle nous voulons mettre un positionneur Au départ l' action TOR nous semblait adapté mais en réalité l' ouverture trop brutale (ralentissement sur l' échappement à banir)de la vanne alors que le réacteur est sous vide crée un coup de bélier Nous pensons donc mettre un positionneur afin de géré par rampe l' ouverture de la vanne FDC indispensables pour questions de vérouillages soft + hard sur d' autres éléments du process
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Bon Une décision est prise Mettre un positionneur 4/20 mA avec une recopie de 4/20 mA et un contact inductif Recopie apres traitement sur SNCC nous servira comme relais à seuil 4mA vanne fermée; 20ma vanne ouverte et fdc inductif contact de sécurité fermeture C'est mieux que rien