Rédaction du dossier ATEX ?

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/redaction-du-dossier-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Rédaction du dossier ATEX ?

il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans cavintho

cavintho «Resp. maintenance»

Bonjour, Est-ce que quelqu'un a une trame ou un exemple de dossier ATEX ? Merci
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans pseudo06

pseudo06 «Autre»

Bonjour, qu'entendez vous par dossier ATEX?
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans cavintho

cavintho «Resp. maintenance»

j'entends par la, le dossier que l'on doit présenter dans lequel il y a l'analyse des risques, les zones atex presentees, ... Car je ne sais pas quel document on doit fournir ou réaliser pour atex. Cdt thomas
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans boris

boris «Resp. instrumentation»

Pour ce qui me concerne, j'ai compris qu'il s'agit du "document relatif à la protection contre les explosions". Voici ce que je dis sur une diapo de formation interne, en référence aux textes : "Il doit montrer que : Les risques d’explosion ont été déterminés et évalués Les zones à risques sont définies Les mesures adéquates sont ou seront prises dans ces zones pour satisfaire à la directive Les lieux et équipements de travail sont conçus utilisés et entretenus en tenant compte de la sécurité Le personnel est formé et instruit Le document pourra sans doute être constitué d’un répertoire renvoyant à des documents classés en divers points." Je ne pense pas qu'on refera ce qui existe déjà en matiére de gestion documentaire : listes de plans, analyses de risques, demande de modifications, plans de formation...On donnera seulement leur référence Bon courage
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans pseudo06

pseudo06 «Autre»

Je sais que dans notre cas, la méthode est simplifiée: on a fait appel à une société de prestation. La personne chargée de ce dossier a fait un premier travail d'évaluation des risques par rapport aux process et produits utilisés, a ensuite proposé une classification de zone d'après ses analyses (Zone 0, 1 ou 2 en G, pas de D dans notre cas). La suite du programme a été de relever tout les matériaux mis en jeus dans ces Zones (électrique, mécanique, instrumentation, dont vannes TOR, ANA.....) et d'en faire un listing complet. La finalité a été de déterminer si ces matériaux (il en existe encore qui sont marqués ADF classe III) sont en adéquation avec les textes (directives 94/9 et 98/12 de mémoire) en vigueur. Un plan d'action est alors proposé pour les non conformités, un marquage au sol créé pour délimiter les zones Atex. Le personnel de notre service électrique a déjà suivi une formation Atex, faite par LCIE, pour valider la connaissance de mise en place ou remplacement de matériel ATEX en toute connaissance de cause. La formation devra être faite à notre service Achat et aux opérateurs pour qu'ils puissent dans le premier cas acheter du matériel Atex en toute connaissance (documents à fournir...) utiliser des installation ATEX en toute maîtrise pour les seconds. Nous n'vons pas de document particulier concernant cette stratégie de travail, sinon le cahier des charges (très succint) fourni aux prestataires. Les seules obligations en matière de documentation sont les certificats, les calculs de boucles dans le cas de la SI et la synthèse de compatibilité de materiel (faisant référence aux certificats) par rapport à la zone. Bon courage