Regler un detecteur de niveau sans mouvement d'eau

3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regler-un-detecteur-de-niveau-sans-mouvement-d-eau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Regler un detecteur de niveau sans mouvement d'eau

il y a 16 ans
Inscrit depuis 17ans caregulepas

caregulepas «Technicien instrumentation»

Sur un reservoir d'effluent à rejeter après décroissance, on dispose d'une sonde capacitive E.H pour la meusre analogique a laquelle on associe deux relais pour Niv Min 1 et Niv Max 1. Pour des raisons de sécurité, un M.I.P munit de deux plongeurs indique le Niv Max 2 et le Niv Min 2. Je cherche la solution pratique afin de pouvoir étalonner ce type de " cochonnerie " sans avoir à effectuer de mouvement d'eau dans la bache . Je pensais utiliser la poussée d'archimede, mais je seche un peu, le ressort de rappel ect ect. Le niveau min 2 est situé à 0.5 m du 0 de référence et le max 2 a 14.9 m au dessus du zero de référence c'est pourquoi je tiens à eviter les mouvements d'eau dans l'attente d'une reponse cordialement
il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans Beaufort

Beaufort «Resp. travaux neuf»

A voir, mais pourquoi ne pas mettre le capteur (partie bleu dans le schéma) sur une partie mobile graduée (vis sans fin ou rail simple) qui permettrait de bouger les flotteurs en axial et reporter la hauteur.
il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans Killroy

Killroy «Chargé de projets»

Tu proposes d'installer un rail de 14m90 au-dessus de son max d'au moins 15m ? Pas simple.
il y a 16 ans
Inscrit depuis 17ans caregulepas

caregulepas «Technicien instrumentation»

bonjour, pardon de n'avoir pu repondre plus tot, mais comme vous le signalez , un rail de 15 m de long, certe cela peut etre envisagé, mais: c'est encombrant l'utilisation ne serait qu'occasionnel, le capteur en question ne faisant pas parti d'un controle régulier déterminer par calcul se doit etre possible, mais comment, là est la question