montage Pt 100 avec convertisseur 4-20 mA sur tuyauterie

5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/montage-pt-100-avec-convertisseur-4-20-ma-sur-tuyauterie https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

montage Pt 100 avec convertisseur 4-20 mA sur tuyauterie

il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Quel est le montage préconisé pour une sonde Pt 100 avec convertisseur 4-20ma intégré sur une tuyauterie? Température à mesurer autour de 300°C Température extérieure autour de 50°C Faut-il mettre la sonde droite ou inclinée ?
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans POUL

POUL «Chargé d'affaires»

Bonsoir, dams ; Je suis désolé, mais, une fois de plus, votre question est incomplète, à savoir : 1/ type de fluide (liquide ou gazeux) et composition exacte dudit fluide? 2/ diamètre de conduite ? 3/ Temps de réponse désiré (à savoir type d'élément sensible, PT(100, 500, 1000, ou thermocouple) 4/ Exactitude de mesure désirée merci de préciser.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

Le fluide est de la vapeur surchauffée Le diamètre de la tuyauterie est 250mm Temps de réponse possible avec une Pt 100 Exactitude autour de 2°C Merci d'avance
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans pyrocontrole

pyrocontrole «Directeur de site»

Bonjour, Dans un cas comme le vôtre, une mesure en doigt de gant foré, vissé-soudé, s'impose. Concernant le doigt de gant: Prévoir un doigt de gant de longueur d'insertion 100 mm mini à l 'intérieur de la tuyauterie. Un bossage 3/4" sur la tuyauterie conviendra. Le montage peut être droit ou incliné, celà est à voir en fonction des contraintes d'accessibilité externe. S'agissant de vapeur à 300°C, les conditions de pression doivent être élevées: faire attention à la conformité à la Directive DESP: un design de doigt de gant conforme (conique, calculé selon PTC19.3 par exemple) conviendra. Concernant la partie sensible: Montage Pt100 3 ou 4 fils. Concernant la sortie mesure: Bien prendre en compte l'épaisseur de calorifugeage pour la longueur de l'extension. Le temps de réponse "habituel" pour ce genre de montage est de l'ordre de 30 s à 66%. En cas d'exigence de temps de réponse inférieur, certaines solutions sont possibles mais il faut alors spécifier le temps de réponse demandé. Cordialement, Pyro-Contrôle
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans ZOULE

ZOULE «Resp. instrumentation»

Bonjour, en complément aux réponses données, je préconiserais un élément de mesure renforcé avec montage antivibratoire et si possible le convertisseur déporté, car en fonction de la vitesse de la vapeur on peut avoir des fréquences de vibrations qui endommagent la sonde et l'ampli. L'emploi d'un thermocouple serait peut ètre plus adapté, dans la mesure ou on peut faire un controle ponctuel avec une Pt100 pour affiner la précision, ce qui demande un deuxième doigt de gant. Tout dépend de la fiabilité et de la précision souhaitée. Cordialement.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans prelec

prelec «Technico-commercial»

le convertisseur integré pourra tenir sans problemes a la temperature de 50° puisque la plage pour la temperature ambiante est de -40 à + 85°C mis comme le dit zoule si tu as beaucoup de vibration le plus simple est de deporter le transmetteur .